外观
Loading search…
外观
Loading search…
适用版本
本页适用于硬件 2.0、3.0,文档 D2842-400-HB-MANUAL-CN / Rev 1.8。文档Rev不等于硬件版本;本页PDF与正文适用范围相同。查看版本与接线资料。
PDF:下载说明书 · 文档编号 D2842-400-HB-MANUAL-CN Rev 1.8
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 副标题 | D2842-400-HB · 出厂固件 FOC_Double_C · 使用说明书 |
| 品牌 | Daliang Auto |
| 产品型号 | D2842-400-HB |
| 适用硬件 | 硬件 2.0、硬件 3.0。两版各用对应的固件,不能互换(§1.4) |
| 固件名称 | FOC_Double_C |
| 固件版本 | 硬件 2.0:0.4.29(构建标识 c7ed931,2026-09-24 发布) 硬件 3.0:0.5.0(构建标识 9fe4a05,2026-10-27 发布;镜像 244932 字节,CRC32 13ffdadc) |
| 文档版本 | Rev. 1.8 |
| 发布日期 | 2026-10-27 |
| 控制台 | USB Type-C 虚拟串口,115200 8N1,无流控 |
| 对外接口 | 控制台命令行 · =tlm 遥测 · 整车 CAN · VGUS 触摸屏 |
本书与规格书的分工
- 《D2842-400-HB 产品规格书》描述硬件:电气参数、引脚、连接器、功率能力、机械尺寸。 规格书随硬件版本修订,不随固件修订。
- 本书描述出厂固件:命令、标定流程、控制逻辑、保护动作、通信协议、升级方式。 固件每发布一版,本书相应修订一版,两者各自独立修订。
- 两本书中均出现的量(例如母线电压范围、霍尔极性)以规格书为准; 本书只说明固件如何使用这些量。
本书对应硬件 2.0 的固件 0.4.29 与硬件 3.0 的固件 0.5.0。未注明硬件版本的内容两版相同; 只适用于其中一版的内容,标注「硬件 2.0」或「硬件 3.0」。两版的差异汇总见 §1.4。 板上运行的固件版本以
ver命令的输出为准,不能根据出厂日期推断。 各版本之间的差异见 §12 版本历史,其中标注了各项功能的起始版本。
出厂固件使本板成为可直接使用的双路电机驱动器:接好电机、霍尔和电源, 通过 USB 线完成一次标定后,即可由踏板、触摸屏或整车 CAN 驱动。用户无需编写代码。
本板同时支持用户自行开发固件(SWD 与 USB 一键下载均已就绪,硬件资源见《产品规格书》的引脚分配表与连接器一览表)。 本书只描述出厂固件。
| 层 | 固件提供的功能 |
|---|---|
| 电机控制 | 双路独立三相 FOC:电流(转矩)、速度、位置、开环电压 / 开环转速五种模式 |
| 自学习标定 | 一条命令测出所接电机的接线、电阻电感、霍尔换相表与机械增益,结果存储在本板 Flash 中 |
| 整车通路 | 踏板 / 拨杆 / 触摸屏 / CAN / 控制台五个指令源,按固定优先级仲裁;提供挡位、限速、档位带、刹车驱动 |
| 极简模式 | 适用于无电脑、无触摸屏、无挡位开关的整车,通过一次踏板手势使能(0.4.15 起,出厂默认开启,见 §6) |
| 保护 | 硬件 2.0 为 23 个故障码,硬件 3.0 为 25 个(增加板温与刹车断线两项)。每条对应「切桥 / 降额 / 仅报告」三档动作之一;切桥动作一律锁存 |
| 对外接口 | 供人工操作的命令行、供程序读取的 =tlm 遥测、与控制板对接的整车 CAN、与仪表对接的 VGUS 屏 |
| 升级 | 独立 Bootloader 加单个应用区,串口升级,镜像自带版本与校验信息。0.4.18 起无回滚,且升级会清空标定,升级前须按 §11.3 备份 |
| 通路 | 对端 | 物理层 | 本书章节 |
|---|---|---|---|
| 控制台命令行 | 操作人员(终端软件) | USB Type-C(USART1),115200 8N1 | §2 – §7 |
=tlm 遥测 | 程序:上位机、测试脚本、SDK | 同上,与命令行共用一条串口 | §10.1 |
| 整车 CAN | 上位控制板 | 经典 CAN,≤ 1 Mbps | §10.4 |
| VGUS 触摸屏 | 仪表 | 外部 TTL 串口 CN36 | §10.5 |
板上各连接器在出厂固件中的用途及所收信号见 §1.3。
《产品规格书》给出各连接器所接引脚及针序。本节说明两项内容: 出厂固件对各接口的用途,以及各接口收发的信号与格式。
针序、间距、电平耐压、功率能力见规格书(§9 通信接口、§10 遥控输入、§11 控制 I/O、 §16 连接器一览表),本节不重复。
注:本节内容可能随固件版本变化;规格书上述章节不随固件版本变化。
指令输入
| 连接器 | 引脚 | 出厂固件的用途 | 输入信号 |
|---|---|---|---|
| CN26 | PB1 | 模拟油门(thr_src 0,出厂默认的油门源) | 0 – 5 V 直流模拟量,见 §1.3.2 |
| CN2 | PA3 / PB10 | PWM 油门 ×2(thr_src 3 / 4) | 占空比方波(非舵机脉宽)。硬件 2.0 仅可接 5 V 信号源;硬件 3.0 可接 3.3 V 与 5 V 信号源,见 §1.3.2 |
| U6 · RC1 | PB9 | 遥控通道 1 | 舵机 PWM,1000 – 2000 µs |
| U6 · RC2 | PD3 | 遥控通道 2 | 舵机 PWM |
| U6 · RC3 | PD2 | 遥控串行链路 | S.BUS 或 iBUS(可切换),见 §1.3.2 |
| CN4 | PC3 | 模式(挡位输入之一) | 干接点,低有效 |
| CN6 | PF9 | 方向(挡位输入之一) | 干接点,低有效 |
| CN3 | PF10(硬件 2.0) | 硬件 2.0:急停输入(非刹车开关,见 §1.3.4 第一条) | 常闭干接点:闭合 = 运行,开路或断线 = 停止 |
| CN3 | PB12(硬件 3.0) | 硬件 3.0:模拟刹车输入(3 针) | 刹车把手的直流模拟量,见 §1.3.2 |
| CN5 / CN40 | CAN1 | 整车 CAN,与上位控制板对接 | 经典 CAN ≤ 1 Mbps,见 §10.4 |
| CN36 | USART3(PD8 / PD9) | VGUS 触摸屏 | A5 5A 变量帧,波特率自动搜索,见 §1.3.2 |
| USB1 | USART1 | 控制台命令行 + =tlm 遥测 | ASCII 文本行,115200 8N1,无流控 |
| SW2 | PF2 | 本地锁:长按一次切换(0.4.11 起) | 板载按键,不外接 |
| SW3 | PC5 | 硬件 3.0:本地锁拨码开关,闭合即锁定 | 板载拨码开关,见 §1.3.2 |
| 板载电位器 ×2 | PE14 / PE15 | 台架旋钮(pot_bench_ma)或油门源(thr_src 1 / 2) | 出厂默认关闭(pot_debug),见 §9.4 |
功率与反馈
| 连接器 | 出厂固件的用途 | 说明 |
|---|---|---|
| P4 / P6 | 电机 1 / 电机 2 三相线 | 相序无需人工确定,由 learn 测出 |
| U15 / U9 | 电机 1 / 电机 2 霍尔(5P:+5 V、GND、HA、HB、HC) | 六路霍尔信号均经板上反相施密特缓冲,固件已还原该反相;霍尔表由 learn 实测,无需人工换算 |
| P5 | 有刷 H 桥输出:刹车电缸 / 执行器 | 出厂默认不驱动,须执行 brake on 并 save,见 §5.3 |
| P7 | 母线泄放电阻 | 由硬件比较器独立控制,44.1 V 开启 / 43.1 V 关闭。固件只能读取状态和强制关闭,不能开启 |
| RT1 / RT2 | 两路功率级板温 NTC(仅硬件 3.0) | 固件读取两路板温,用于降额(§8.1 码 24) |
| J1 / F1 / CN1 | 主电源、保险、外接电源开关 | 固件不参与 |
| P1 / P2 / P3 / CN7 / U2 | +24 V / +12 V / +5 V / +3.3 V 输出 | 固件不参与 |
| H1 | SWD 调试 | 见规格书 §14 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入信号 | 0 – 5 V 直流电压。适用于霍尔式踏板或电位器踏板 |
| 连接器 | 2.0 mm 3P:1 = GND / 2 = THR / 3 = +5 V(可直接为踏板供电) |
| 板上前端 | 分压 ×0.667 + RC 滤波,5 V 输入对应 ADC 端约 3.33 V |
| 固件读数单位 | 固件中的单位为连接器端毫伏,分压已在驱动层还原。命令与参数中的 mV 值即为在 CN26 第 2 脚用万用表测得的电压 |
| 两个端点 | 出厂默认 800 mV(松开)/ 4200 mV(踩到底),按常见霍尔踏板取值。两端均可修改,也可用命令从踏板实测 |
| 有效带 | 300 – 4800 mV。带外读数不视为踏板位置,该路判为失效,不产生油门需求 |
| 带外处理 | 高低两端均设限。信号线断开时读数接近 0,对应松开状态;信号线与电源短路或传感器在高位失效时读数高于有效带上限,不产生油门需求 |
| 判定时间 | 连续 100 ms 一致才改变判定,单次毛刺不会使该路判为失效 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入信号 | 一路方波,需求值编码在占空比中。适用于控制器输出、PLC 通道、手持控制盒等信号源 |
| 硬件 2.0:仅可接 5 V 信号源 | CN2 前端为 2 kΩ 串联 3.3 kΩ 下拉(62.3%)。5 V 信号源在 MCU 端为 3.11 V,可正确识别;3.3 V 信号源在 MCU 端仅 2.06 V,低于 MCU 的 VIH(2.31 V),高电平无法识别,表现为该路无响应。该限制由硬件决定,固件无法补偿 |
| 硬件 3.0 | 前端改为 1 kΩ 串联 10 kΩ 下拉(90.9%)并加钳位,3.3 V 信号源在 MCU 端约 3.0 V,3.3 V 与 5 V 信号源均可接入 |
| 与遥控口的区别 | RC1 / RC2 / RC3 前端为 1 kΩ 串联 100 kΩ(99%),3.3 V 与 5 V 接收机均可接入 |
| 允许周期 | 50 Hz – 20 kHz。范围外的脉冲视为毛刺,不计入 |
| 超时 | 60 ms 内无新边沿即判定该路失效 |
| 0% 与 100% 占空比 | 恰好 0% 或恰好 100% 时无边沿,与未接线无法区分,固件按未接线处理。静止时输出 0% 的信号源,须将端点设在行程范围之内 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| RC1 / RC2 | 常规接收机的舵机 PWM,1000 – 2000 µs |
| RC3 | 串行链路,两种协议可选: S.BUS:100000 baud,8E2,反相,25 字节帧,16 个 11 位通道,值域 172 – 1811,对应 1000 – 2000 µs iBUS:115200 baud,8N1,不反相,32 字节帧,14 个 16 位通道,单位为微秒,帧尾 16 位校验和 |
| RC3 电平反相 | 无需外接反相器。RC3 接 MCU 的 UART 接收端,由芯片内置硬件反相直接接收 S.BUS;iBUS 使用同一路并关闭反相 |
| 仅接收 | 该 UART 的发送端已用于电机 PWM。需要回传的协议(S.BUS2 遥测、F.Port 双向部分)只能使用接收方向 |
| 电平 | 三路均为 1 kΩ + 100 kΩ 下拉 + 100 pF,3.3 V 与 5 V 接收机均可直接接入 |
| 超时 | 60 ms(约三个帧周期)无信号即判定该路失效 |
| 链路状态 | 「从未接入」与「接入后中断」分别报告:前者指示接线问题,后者指示链路问题。rc 命令分别报告这两种状态,并报告边沿数、帧数和被拒帧数 |
| 帧校验 | 两种协议均整帧校验(S.BUS 校验帧尾,iBUS 校验和),校验失败的帧不被使用,接收端重新对齐帧并计数 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入信号 | 无源触点。板上每一路为 100 Ω 串阻 + 10 kΩ 上拉到 +3.3 V + 10 nF 对地 |
| 有效电平 | 低有效(触点闭合到 GND 为有效)。不得从外部施加电压 |
| 挡位解码 | CN4「模式」断开:N;CN4 闭合且 CN6「方向」断开:D;两路均闭合:R。开关输入无法选择 P(无可命令的驻车制动,P 与 N 动作相同) |
| 未接线状态 | 三路均读高电平,解码为 N,不出力 |
| 去抖 | 20 ms |
| 极性 | 出厂为低有效,可修改。两种极性下,未接线状态均为安全状态 |
| 未接线检测 | 无法通过电平判断:未接线的输入与已接线且处于 N 的输入在电气上相同。需确认接线时使用 io 命令,该命令主动驱动该线并检测其响应 |
硬件 3.0 没有急停输入:CN3 改为模拟刹车输入(见下文),电源开关即为停机手段。 在硬件 3.0 上执行 estop on 会被拒绝(refused: this hardware has no emergency-stop input),见 §8.3。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 接线 | 常闭到 GND 的急停回路:闭合 = 运行,断开或断线 = 停止 |
| 常闭逻辑 | 断线与按下急停结果相同,均报故障码 estop |
| 出厂默认未布防 | estop_armed 出厂为关闭,且为存盘参数。注:CN3 未接线时呈开路状态,与断线相同;未接 CN3 时布防,本板将始终处于急停状态 |
| 装车要求 | 接好 CN3 之后必须显式布防并存盘,否则该回路不起作用。请列入整车出厂检查项 |
| 与控制源的关系 | 急停不是控制源:不产生指令,不参与优先级,不能被任何控制源覆盖。急停通过故障机制使本板停机 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入信号 | 刹车把手的直流模拟量,3 针连接器,针序与供电见《产品规格书》 |
| 板上前端 | 分压 ×0.667,并有 20 kΩ 对地下拉:未接把手或信号线断开时读数约为 0 V,可与松开的把手区分 |
| 固件读数单位 | 连接器端毫伏,分压已在驱动层还原 |
| 判定 | 低于 400 mV:未接把手;400 – 1200 mV:把手在线、未刹车;1200 mV 及以上:刹车 |
| 作用 | 刹车位与其他控制源的刹车位取「或」,送到刹车驱动(P5 有刷 H 桥,须先 brake on 并 save,见 §5.3)。该输入不切断、不降低电机需求 |
| 断线 | 读到过在线电压之后,读数低于 400 mV 持续 50 ms,报 [25] brake-wire(仅报告,锁存,clear 清除)。上电后从未接过把手不报故障 |
| 查看 | 上电自检的 brake : 行;=tlm 的 mode 记录 brk_mv / brk_wired / brk_on |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 动作 | 拨码闭合即进入本地锁(与长按 SW2 相同:本板暂不接受总线指令,CAN 0x211[7] bit6 置位),蜂鸣 lock 一次 |
| 闭合期间 | 本地锁保持,无法解除 |
| 拨开之后 | 本地锁不会自动解除,须长按 SW2 或在控制台执行 lock off |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 串口 | CN36:1 = GND / 2 = 板侧 RX / 3 = 板侧 TX / 4 = +5 V。信号线为 3.3 V 电平,不耐 5 V |
| 波特率 | 由固件自动搜索:依次尝试 9600、115200、19200、38400、57600、128000,采用能收到结构正确应答的波特率。屏更改配置后可重新识别 |
| 帧格式 | A5 5A <LEN> <CMD> <ADDR_H> <ADDR_L> <数据…>。LEN 为从 CMD 起至帧尾的字节数(不含帧头与 LEN 本身);地址与数据为大端;无校验和 |
| 帧头顺序 | 帧头为 A5 5A。部分 DGUS 资料使用 5A A5 顺序,按该顺序发送的帧会被本屏静默丢弃 |
| 命令字 | 0x82 写变量,0x83 读变量 |
| 屏 → 板 | 模式 0x05A1、速度档 0x05C1、挡位 0x05E1 |
| 板 → 屏 | 车速 0x02E5、连接指示 0x05E6(兼作心跳)、电量 0x05EB、母线电压 0x05EC(0.1 V/字)、母线电流 0x05F0(0.1 A/字,含符号)、使能指示 0x0608(GBK 文本控件)、录制灯 0x0618、保存灯 0x0619 |
| 通信节奏 | 链路建立后每 100 ms 探测一次;500 ms(连续五次)无应答判定为丢失 |
| 丢屏处理 | 报 hmi-lost(仅报告),触摸屏控制源失效,挡位被收回,车辆滑行停止;须先松开踏板,才会再次接受挡位。不切桥 |
| 接口 | 收发内容 | 详见 |
|---|---|---|
| CN5 / CN40 | 经典 CAN ≤ 1 Mbps,两个接口可级联,SW4 投切 120 Ω 终端。本板接收 0x210,发送 0x211(20 ms)与 0x212(100 ms)。收到控制板报文之前不发送任何帧 | §10.4 |
| USB1 | ASCII 文本:每行一条命令;回复为文本行,供程序读取的内容使用 =tlm / =param / =calib 等前缀行 | §2、§10.1 |
| 位置 | 引脚 | 状态 |
|---|---|---|
| U6 第 4 列 | PB11 / PB7 / PB6 | 扩展 GPIO,固件不配置也不读取。硬件 3.0 上 PB7 改作栅极驱动器 2 的故障输入,不再引出到 U6 |
| U6 第 5 列 | PE6 / PD1 / PD0 | 扩展 GPIO,固件不配置也不读取 |
注:这六个引脚(硬件 3.0 为五个)预留给二次开发(规格书 §19.4)。在出厂固件下,接到这些引脚上的信号不会产生任何响应。
一、硬件 2.0 的 CN3 为急停输入,不用作刹车开关;硬件 3.0 的 CN3 为模拟刹车输入。 硬件 2.0 的《产品规格书》§11 / §16 将 CN6 / CN4 / CN3 标注为「方向 / 模式 / 刹车」;出厂固件中 CN3 为急停输入。接线以本节为准。 硬件 3.0 的 CN3 为 3 针模拟刹车口(§1.3.2),不能接急停开关。
注意:estop_armed 出厂为关闭。接好 CN3 之后若不显式布防并存盘,该回路不起作用,且不产生任何报错(见 §1.3.2)。
二、硬件 2.0 的 CN2 两路 PWM 油门仅可接 5 V 信号源;遥控口可接 3.3 V 与 5 V 信号。 硬件 2.0 两者前端分压比相差一个数量级(CN2 为 62.3%,U6 为 99%)。 3.3 V 信号接入硬件 2.0 的 CN2 时,该路无响应,而接线、参数和协议均无错误。硬件 3.0 无此限制。
两版硬件使用两条固件线:硬件 2.0 使用 0.4.x,硬件 3.0 使用 0.5.x(首版 0.5.0)。 0.5.0 包含 0.4.29 的全部功能,下表只列不同之处。
| 项 | 硬件 2.0(固件 0.4.x) | 硬件 3.0(固件 0.5.x) | 见 |
|---|---|---|---|
| CN3 | 急停输入(常闭干接点) | 模拟刹车输入(3 针) | §1.3.2 |
| 急停输入 | 有(CN3) | 无。电源开关即为停机手段,estop on 被拒绝 | §8.3 |
| 栅极驱动器故障 | 由 CPU 每毫秒轮询后关断 | 接入定时器刹车输入,硬件直接封锁 PWM,不经过 CPU;故障锁存,仍报 [2] drv | §8.3 |
| 本地锁 | SW2 长按 | SW2 长按,另有 SW3 拨码(闭合即锁定) | §1.3.2 |
| 板温 | 无温度传感器 | 两路 NTC,70 °C 起降额,100 °C 降至零 | §8.1 |
| 开机识别硬件版本 | 不识别 | 识别;镜像与电路板不符时拒绝打开功率级 | §1.4.1 |
| 台架命令看门狗 | 无 | 控制台静默 10 秒,停止正在执行的台架命令 | §8.2 |
| CN2 PWM 油门 | 仅 5 V 信号源 | 3.3 V / 5 V 信号源 | §1.3.2 |
| 发布包目录 | FOC_Double_C-<版本>-<构建标识> | FOC_Double_C-<版本>-<构建标识>-hw3.0 | §11.2 |
外观区分:硬件 3.0 的板上有 SW3 拨码开关、3 针的 CN3 和两颗 NTC。 已上电的板子以 ver 输出中的 hw_detected= 为准(仅 0.5.0 及以后的固件报告)。
0.5.0 在上电自检的第一步、唤醒栅极驱动器之前,读取三个只在一版硬件上有上拉的引脚,判断电路板是 2.0 还是 3.0:
| 镜像 | 识别为 2.0 | 识别为 3.0 | 无法识别 |
|---|---|---|---|
| 0.5.x(硬件 3.0 镜像) | 拒绝打开功率级 | 正常 | 拒绝打开功率级,每秒重新识别一次 |
上电自检输出示例(硬件 3.0 板):
hw ident : hw_detected=3.0 (this firmware: hw 3.0) pd6=0/8 pb15=0/8 pb7=8/8 high0.5.x 烧到硬件 2.0 板上时,自检在该行之后输出拒绝原因,en 同样被拒绝:
!! power refused: this is a hardware 2.0 board (PD6/PB15 pulled up) and this image is for 3.0 -- flash the 2.0 firmware linever 中对应的一行:
hw : built for 3.0, board reads hw_detected=3.0 (pd6=0/8 pb15=0/8 pb7=8/8 high, 1 probe(s))警告:0.4.x 不识别硬件版本。将 0.4.x 烧到硬件 3.0 板上时,本板照常开启功率级, 但两路栅极驱动器的故障输入处于悬空状态,故障可能误报或漏报。硬件 3.0 板只能使用 0.5.x。 上位机按出厂登记的硬件版本选择固件线,登记的硬件版本须与实物一致。
| 物理连接 | 板上 USB Type-C,内置 USB-UART 桥接,连接电脑后识别为一个 COM 口 |
| 串口参数 | 115200 8N1,无流控 |
| DTR / RTS | 必须拉低。这两根线在桥接芯片一侧可能连接到复位或下载引脚,未拉低时,终端软件可能使功率级带电的本板复位 |
上电后本板每秒自动输出一行心跳,无需先输入命令。正常状态示例:
[123] vbus=38010 mV loop=20000 Hz isr=1207/1213 cyc drv=000/000 i1=7/6/35 mA| 字段 | 正常值 |
|---|---|
vbus= | 母线电压,单位 mV(38010 = 38.0 V) |
loop=20000 Hz | 电流环正在运行。该值不正确时不要进行后续操作 |
drv=000/000 | 两个桥均处于关断状态。上电时应为此值 |
注:心跳输出会打断正在输入的命令字符的显示。
本书所有命令均带有下列标记,执行前请先确认:
| 标记 | 含义 |
|---|---|
| [不运动] | 机器不会运动。查询、设置、存盘,功率级不导通 |
| [带电] | 机器不会主动运动,但功率级已带电。手推车轮时可能产生反向力矩 |
| [运动] | 机器会运动。执行前确认车轮悬空,或车辆周围无人 |
同样的分级也记录在机器可读的命令表 COMMANDS.json 中(字段 danger:none / gates / motion), 上位机据此锁定按钮,见 §10.3。
stop [不运动] 使机器停止,任何时候均可执行stop 不带参数,不检查任何前提条件,直接关断两个桥、清零所有需求、两路回到 idle, 并锁存 user-stop 故障。须显式执行 clear 才能继续运行,后续命令不会清除该锁存状态。
clear [不运动] 重新使能:驱动器、电流零点,然后清除故障ver [不运动] 固件版本、镜像长度、CRC、MCU 唯一 ID
stat [不运动] 各通道当前状态
setup [不运动] 本板尚未完成的设置项ver 应输出 crc ok。若输出 NOT STAMPED,表示该镜像为开发构建,镜像本身未损坏, 但不应在生产或交付中使用。
id(0.4.13 起)用一行输出本板身份信息,供上位机自动识别。hw_rev= 为镜像编译所针对的硬件版本 (0.4.25 起为 2.0,此前为 C;0.5.x 为 3.0),不是识别结果:
=id 1 board model=FOC_DOUBLE_C hw_rev=3.0 board=foc_double_c uid=<24hex> fw_ver=0.5.0 ...本板出厂时未存储所接电机与所装整车的信息。这些信息分两个流程录入, 两个流程相互独立,可分开进行:
| 流程 | 内容 | 录入方式 |
|---|---|---|
| 一、测量 | 接线相序、绕组电阻电感、霍尔换相表、机械增益 | 本板为电机通电自动测量(learn) |
| 二、录入 | 极对数、铭牌功率、轮周长、转速上限 | 按铭牌和实测值手动填写(param set / 专用命令) |
流程二不是流程一的前提条件。极对数不在测量流程的必需步骤中。 calib status 同时报告测量流程的进度和尚待填写的录入项。
learn) 四个必需步骤一次完成,结果存储在本板 Flash 中。更换电机或电机供应商后,重新执行一遍即可。
| 步 | 测量内容 | 说明 |
|---|---|---|
wiring | 接线是否接反、B/C 是否对调 | 电压矢量扫描一整圈并进行匹配评分,不依赖任何电机参数。判据不达标时拒绝执行,不写入默认值 |
rl | 相电阻 R、绕组电感 L、逆变器有效死区 | 闭环两点法,在死区补偿开启和关闭时各测一次;由斜率得到 R,由截距变化得到死区 |
hall | 本机霍尔安装角,即换相表 | 电流对齐扫描(288 步/圈 × 双向),测量跳变点而非扇区中心;滞后角过大时自动加大电流重新扫描 |
inertia | 机械增益 K | 速度环增益由 K 推算得出,无需手动整定 |
三个可选步骤:pp(极对数计数,见 §3.2)、window(分流放大器建立时间)、flux(磁链 λ / Ke, 仅用于诊断,不写入 Flash,断电后需重新执行)。
一条命令完成全部必需步骤(0.4.15 起):
en 2 [带电] 功率级带电
learn 2 auto [运动] 依次执行四个必需步骤,期间桥保持导通
save [不运动] 写入 flash执行前车轮必须悬空且周围无障碍物:inertia 步骤会驱动车轮转动,然后令其惯性滑行。
注意:整个标定过程中,控制台静默时间不得超过 10 秒。会使机器运动的标定步骤设有 dead-man 保护: 控制台静默 10 秒即中止标定并关断桥。一次 learn auto 需运行四十秒至一分半, 上位机在此期间须持续轮询 calib status(10 秒内至少一次)。
也可以逐步执行(learn 2 wiring / rl / hall / inertia)。命令被拒绝时均给出原因, 最常见的三种如下:
| 提示信息 | 处理方法 |
|---|---|
bridge is off -- 'en <m>' first | en <m> |
motor is not idle -- 'mode <m> idle' first | mode <m> idle |
safety tripped | clear |
标定结束后,除磁链外的每一项均立即回读校验,并打印完整的派生链供人工核对。 未标定的通道拒绝进入转矩及以上模式,并指明缺少的步骤,不使用默认值。
本板可输出下表(calib list),每一项附有未填写时的影响:
| 项 | 每台电机各一份 | 未填写的影响 |
|---|---|---|
pole_pairs 极对数 | 是 | 无法进入速度模式,踏板无响应 |
watts_cap_w 铭牌功率 | 是 | 堵转门限和绕组热额定按默认值计算,保护点不正确 |
wheel_mm 轮周长 | 否(整车一份) | 车速与里程均不正确,且读数表面上合理,不易察觉 |
speed_limit_rpm 转速上限 | 否 | 无法进入速度模式 |
命令:
pp <m> <n> [不运动] 极对数,已知时直接写入
drive watts <m> <W> [不运动] 该电机的铭牌功率
drive wheel <mm> [不运动] 轮周长
param set speed_limit_rpm <rpm> [不运动] 转速上限两项易出错的设置:
pp <m> <n> 写入。注意部分资料给出的是极数,极对数为其一半。learn <m> pp([不运动],桥必须关断,由人手动转动车轮,本板计数)只用于铭牌和规格书都无法获得的情况。 其结果的准确性取决于手动转动的圈数是否准确,须以不同圈数执行两次,确认所得结果一致。注:learn <m> pp 是唯一要求桥关断的标定步骤。桥处于开关状态时,手转电机产生的电流经桥形成回路, 对被测车轮产生制动。桥关断时绕组为开路。
save [不运动] 写入 flash(要求两个桥均关断),写完回读校验
load [不运动] 从 flash 读回
forget [不运动] 恢复出厂值save 之前,先用 param get 核对需要保存的量:写入的是本板当前实际持有的值, 不一定是此前设置的值。
三级串级结构,每一级均可单独作为对外接口:
轨迹发生器 → 位置环 → 速度环 → 电流环(FOC) → SVPWM → 三相桥
↑ ↑ ↑
位置指令 转速指令 转矩指令 任一级都可直接下命令| 模式 | 命令 | 说明 |
|---|---|---|
| 转矩(电流) | mode <m> torque + iq <m> <mA> | d-q 解耦 PI,20 kHz 电流环 |
| 速度 | mode <m> speed + sref <m> <elec rad/s> | 四象限,可回馈制动 |
| 位置 | mode <m> position + pref <m> <deg> + plim <m> <rad/s> | 位置环 + 加加速度限幅轨迹 |
| 开环电压 / 转速 | mode <m> ol + volt / spd | 用于调试与自学习 |
| 空闲 | mode <m> idle | 释放(滑行,非制动停止) |
双路完全独立:两台电机各有独立的参数、限幅、故障与铭牌数据,互不影响。
三种模式的前置条件逐级叠加(torque ⊂ speed ⊂ position),拒绝信息指明缺少的层级:
| 模式 | 额外要求 | 拒绝信息 |
|---|---|---|
torque | 绕组与增益 | not commissioned -- 'learn <m> wiring', then 'rl', then 'hall' |
speed | +机械增益 K | no mechanical plant -- run 'learn <m> inertia' first |
position | +极对数 | pole pairs not counted -- 'learn <m> pp' |
一、sref 的单位为电角速度 rad/s,不是 rpm。 机械 rpm = sref × 60 / (2π × 极对数)。 控制台会换算并打印对应的 rpm,执行后请核对该值。
二、iq / sref / pref 的转向可能与 D 挡方向相反。 双电机整车中,两侧电机镜像安装, 直行时两台电机转向相反。整车通路(油门 / 挡位)会处理该方向关系, 控制台直接命令不经过该处理。控制台执行时会给出相应提示。
三、转矩模式不限制转速。 对空载车轮施加电流时,电机持续加速,直至母线电压不足。 此时实际电流小于指令值,属于电压包络保护在报告电压不足,并非调节器故障。 首次施加电流时请从小电流开始。
仅有霍尔反馈时,转子静止不产生边沿,位置无法内插,估计值被量化到扇区中心。 静止分辨率为 ±30° 电角(15 对极时为 ±2.0° 机械角)。位置环据此设有分辨率死区, 避免在扇区边界产生粘滑极限环。
该分辨率属于规格限制,调整增益不能改善。需要更高静止精度时,请选用带编码器的机型。
控制台直接命令的上限低于整车通路。
| 控制台上限 | 整车通路 | |
|---|---|---|
电流 iq | 3 A | drive imax 可到 20 A |
电压 volt | 6 V / 轴 | — |
开环转速 spd | 600 rad/s | — |
§4 说明直接命令电机的方法;本节说明各控制源的需求如何到达电机,两者为不同的通路。
drive [不运动] 各控制源、合并结果,以及实际到达电机的需求
drive on [带电] 允许合并后的需求到达电机
drive off [不运动] 切断(各源仍被读取,但需求不到达电机)drive on 只打开需求通路,不选择控制环;控制环由 mode <m> speed 选择。
本板同时接受多个指令源,优先级固定:
控制台(串口) > 触摸屏(VGUS) > 整车 CAN > 遥控(RC) > 踏板使能手势 > 拨杆/开关量 > 踏板注:控制台设置的 thr 0、gear p 仍是控制台发出的有效指令,不表示归零。控制台优先级最高, 这些设置保留时,踩踏板无响应。将车辆交由踏板控制之前,须执行一次 road(§5.4)。
| 参数 | 作用 |
|---|---|
drive limit <rpm> | 转速上限(0 = 关) |
drive band <kph> | 满档(100%)对应的 km/h |
档位(band <percent>) | 在上述两个上限上再乘以一个百分比 |
drive 会打印实际生效的上限,无需手动计算:
band : 35% selected. IN FORCE: 87 rpm = 4.1 km/h, set by 'drive limit'
(the two: 'drive limit' 250 rpm x 35% = 87 rpm; band 25 km/h x 35% = 182 rpm -- the lower wins)档位只缩放转速上限,不削减扭矩。最低档与最高档扭矩相同,只是最高转速不同。
档位带设定会保持,设置它的控制源断开后仍然有效。例如控制板设置 60% 后断开,油门交还给踏板, 转速上限仍保持在 60%,重新上电后才恢复满档。drive 会显示当前档位的设置来源及设置时间。
板载有刷 H 桥用于驱动刹车电缸或执行器。出厂默认关闭:
brake on [带电] 使能刹车驱动
save [不运动]装有刹车执行器的整车,调试时必须执行 brake on 并 save, 否则每次上电后本板均不驱动执行器,且 CAN 上 0x211[0] bit7 报 0。
注意:未执行该步骤时,本板不产生任何报错。请将其列入整车出厂检查项。
硬件 3.0:CN3 刹车把手(§1.3.2)的刹车位同样经此驱动执行器,未执行 brake on 时把手不起作用。 刹车把手只控制执行器,不切断电机需求。
road road [不运动]以下任一项残留,都会使整车显示已使能,但踩踏板无响应:
stop 留下的锁存。road 一次撤销以上全部设置,并开启自动使能。
注意:road 用于将车辆交付使用,不用于结束台架工作。road 会开启自动使能, 并清除 drive limit;drive limit 是档位缩放的基准,台架设置的限速会随之清除。
台架工作结束时执行以下三条:
stop (或 dis 1 + dis 2) [不运动]
drive off [不运动]
drive auto off [不运动] 关闭自动使能以下两项可能使纯 CAN 控制的整车在 CAN 通信、使能、挡位显示 D、标定、两路母线电压均正常的情况下无法行驶。
一、挂挡请求须在油门为 0 时发送
本板设有换挡互锁:油门踩下时,不允许从空挡挂入 D 或 R。
控制器发送 0x210 时,挂挡那一帧的油门字节必须为 0。 挡位生效后再发送油门。
互锁生效时,遥测显示油门已被接受而挡位未被接受:
canreq: thr=890 gear=1(F) flags=121(allow_drive=1) ← 控制器发送
veh: throttle=890 gear=2(N) armed=0 demand=0 ← 本板合并结果同一控制源、同一帧中油门生效而挡位未生效,表示换挡互锁生效。 0.4.18 起,遥测 veh 记录中 gearblk=1 表示该状态 (drive 命令打印 HELD: release the pedal)。
二、起桥:0.4.18 起无需设置
「使能」指允许电流到达电机的状态。
0.4.18 起,控制板在总线上发出「允许驱动」时,本板自动起桥, 无需设置任何参数。须同时满足三个条件:挡位归 CAN 所有、链路有效、 ALLOW_DRIVE 置位。三个条件每个周期重新判定,控制板停止发出允许驱动时,条件即不成立。
注:该功能仅在总线控制挡位时生效。控制台或触摸屏覆盖挡位时不适用; 挡位由触摸屏控制时,按触摸屏的规则处理。
0.4.17 及更早的固件上,纯 CAN 控制且关闭极简模式(§6)的整车在出厂默认设置下无法起桥, 且本板不提示原因。出现该现象时,先确认固件版本,并升级到 0.4.18 或更高版本。
0.4.18 起,armed=0 时必定附带原因:遥测 veh 记录中的 armwhy= 为原因码, stat 将其转换为文字说明。armed=0 均有对应原因,应根据 armwhy 排查。
适用于没有电脑、没有触摸屏、也没有挡位选择器的整车。此类整车上没有其他途径指示本板起桥, 因此以一个不会被意外触发的踏板动作代替。
simple_mode 的出厂默认值为 1(开启)。
警告:未专门设置过该参数时,只要有人在踏板踩下的状态下上电,然后松开踏板,本板即自动使能。
§6.3 中的判据均保持有效;台架上踏板松开或未接踏板时,无法完成该手势。 装机流程须按默认开启编写。
不需要该功能的整车(有触摸屏、有挡位选择器或由 CAN 控制)请显式关闭:
param set simple_mode 0 [不运动]
save [不运动]显式关闭会被记录为已明确关闭,今后默认值即使变更,本板也不会自动重新开启该功能。
上电之前将踏板踩到底,上电并保持,然后松开。
| 阶段 | 判据 | 参数 | 默认 |
|---|---|---|---|
| 稳定 | 上电后前 50 ms 不做判断(模拟前端启动) | 固定值,不可修改 | 50 ms |
| 到底 | 行程 ≥ arm_full_pct | arm_full_pct | 90 % |
| 保持 | 到底状态持续 arm_hold_100ms | arm_hold_100ms | 500 ms |
| 松开 | 行程 ≤ arm_rest_pct | arm_rest_pct | 5 % |
| 静止 | 松开后静止 arm_settle_100ms | arm_settle_100ms | 500 ms |
| 整个手势 | 必须在上电后 arm_window_100ms 内完成 | arm_window_100ms | 15 s |
手势成立后,本板只执行一个动作:请求 D 挡。本板不发出油门(油门由踏板源发出), 也不绕过任何原有条件:母线电压窗口、通道能否使能、是否已标定、电流零点标定均照常判断。 stop、急停、跳闸、dead-man 四条停机路径均不受影响。
信号线断开或对电源短路时,读数会到达轨电压,与踩到底时的读数相同。手势设有以下三项判据:
| 判据 | 说明 |
|---|---|
| 有效带 | 踏板读数必须在 0.3 – 4.8 V 带内(霍尔踏板规格 0.8 – 4.2 V)。任何一次读数出带即判为故障,整个手势立即作废 |
| 过渡时长 | 从踩到底到松开之间若无中间行程(小于 30 ms),判为信号线脱落,手势无效 |
| 持续时间 | 每个判据均为「电平 + 持续时长」,单次跳变不计入;另有 50 ms 的开机宽限期 |
油门源不是踏板时,不执行手势判断,并给出提示。 注:板载电位器的读数覆盖全量程,所有读数均为合法读数,上述有效带判据对电位器不起作用。
踏板松开时的读数通常不为零(实测约 3%)。手势「静止」阶段测得的读数作为该车的零点, 使能后按该零点重新映射,低于零点的读数一律视为 0。
该零点只在运行中使用,不作为标定写入 flash,不改变行程标定。行程测量结果仅作报告, 是否采用由用户通过 thr cal 决定。
现场使用时,手势失败只有蜂鸣提示,不给出原因。出车前应在台架上查看 drive 的输出: simple_mode 开启时,drive 额外打印三行:
simple : ON -- pedal to the floor BEFORE power, then let go
gesture dead -- the pedal was not at the floor when the board came up
floor>=90% rest<=5% hold=500 ms settle=500 ms window=15000 ms同时装有挡位开关并开启极简模式的整车,手势完成后,将开关拨到 N 不起作用 (触摸屏和 CAN 仍然有效)。本板无法区分开关未接线与开关处于 N 两种状态。
同时装有两者的整车,请关闭 simple_mode。
板载有源蜂鸣器是本板在无屏幕时唯一的输出方式。装机时可先用 beep <名字> 逐一试听七个音型。
| 音型 | 声音特征 | 触发条件 | 处理 |
|---|---|---|---|
ok | 一短(60 ms) | save 写入 flash 并回读成功 | 无需处理,已保存 |
lock | 两短 | 本板停止接受总线指令 | 若为有意操作,无需处理 |
unlock | 一中(220 ms) | 本板恢复接受总线指令 | 同上 |
trip | 一长(600 ms) | 功率级被切断(任何锁存型故障) | 停机。用 fault 查看原因;断电或执行 clear |
armed | 短 短 长 | 手势成立,所有已标定通道均已使能 | 可以行驶 |
partial | 短 短 长 短 | 手势成立,但有通道未使能(通常因未标定) | 可以行驶,但牵引力减半 |
refused | 三短 | 手势完成,但本板未能使能 | 查看 drive;断电后重试 |
trip 是唯一的单个长音。armed 与 partial 前三声相同,partial 多一声短音。
统一故障总线,硬件 2.0 共 23 个故障码,硬件 3.0 共 25 个(码 24、25 仅硬件 3.0 有),每条对应以下三档动作之一:
| 动作 | 含义 |
|---|---|
kill | 切桥并锁存,须显式执行 clear 才能恢复 |
derate | 需求被压低,电机继续运转 |
report | 记录并显示,不改变任何行为 |
fault [不运动] 当前故障及处理方法
fault codes [不运动] 完整的编号故障表(以板上输出为准)故障表以板上 fault codes 的输出为准。下表码 1 – 23 依据固件 0.4.17 整理,码 24、25 依据 0.5.0,供离线查阅; 两者不一致时以板上输出为准。
| 码 | 名字 | 动作 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 1 | post | 切桥 | 上电自检未通过,禁止开启任何功率级 |
| 2 | drv | 切桥 | 栅极驱动器报故障:过流、过温、栅驱异常或供电欠压。硬件 3.0 上该故障同时由硬件直接封锁 PWM(§8.3) |
| 3 | overcurrent | 切桥 | 某一相电流超过软件跳闸点 |
| 4 | bad-measure | 切桥 | 三相电流之和不为零,采样链中有一路异常 |
| 5 | bad-vbus | 切桥 | 母线读数超出本板可能的范围 |
| 6 | envelope | 降额 | 电压不足:调节器长时间处于上限,需求正被压低 |
| 7 | envelope-lost | 切桥 | 电压不足且需求已降至最低,反电动势超过桥可输出的电压 |
| 8 | hardfault | 切桥 | 处理器硬故障,已切断栅极并复位 |
| 9 | nmi | 切桥 | 不可屏蔽中断(本芯片上指 Flash ECC 不可纠错) |
| 10 | watchdog | 仅报告 | 上一次运行停止喂狗,被独立看门狗复位 |
| 11 | user-stop | 切桥 | 执行了 stop,桥被人为关断 |
| 12 | deadman | 切桥 | 桥带电、机器静止、无人操作达 5 分钟(见 8.2)。硬件 3.0 的台架命令看门狗也报此码(仅报告,见 8.2) |
| 13 | overvoltage | 切桥 | 母线电压超过平台额定值,泄放未能及时抑制 |
| 14 | undervoltage | 切桥 | 桥在开关时,母线电压跌至栅驱所需电压以下 |
| 15 | chopper | 切桥 | 泄放电路状态与母线电压不一致 |
| 16 | stall | 切桥 | 有电流而转子不动,电流矢量也不旋转,全部电流集中在单相和单个功率管上 |
| 17 | no-sync | 仅报告 | 开环扫场时转子未跟随 |
| 18 | hall | 切桥 | 霍尔码非法(三线全高或全低不对应任何位置) |
| 19 | hmi-lost | 仅报告 | 触摸屏心跳中断,此前由触摸屏发出的命令已失效 |
| 20 | estop | 切桥 | 急停输入有效:急停被按下,或急停回路断线(两种情况报同一故障码)。仅硬件 2.0 |
| 21 | winding-hot | 降额 | 绕组热估计达到连续额定值,需求被限制在该水平 |
| 22 | regen-full | 降额 | 母线无法继续吸收能量,回馈制动正在退出;下坡时表现为车辆不再被电机制动 |
| 23 | vbus-sense | 仅报告 | 母线电压的快速读数失效。不切桥:保护和电流环切换到轮询读数继续运行;停止后不再起桥,须断电后重新上电。该故障指示板上测量电路异常,与外部电源无关(0.4.16 起) |
| 24 | board-hot | 降额 | 仅硬件 3.0。两路板温中较高者达到 70 °C,需求按温度线性压低,100 °C 时降至零;负载减轻、温度回落后自动恢复。任一路 NTC 读数到达满量程(传感器或其上拉失效)时按最高温度处理。记录值为进入降额时的板温(0.1 °C) |
| 25 | brake-wire | 仅报告 | 仅硬件 3.0。模拟刹车输入读到过在线电压之后跌到约 0 V:把手脱落或断线。不切桥,油门与转向照常工作,但刹车把手失效,直到接回;该记录锁存,须 clear 清除 |
使用中需重点注意的三条:
winding-hot 为降额,不是跳闸。长时间低速大电流爬坡时车辆动力减弱,属于保护动作。regen-full 表示电子制动正在退出,见下方警告。estop 断线与按下结果相同:急停回路为常闭对地,断线即停机(硬件 2.0)。board-hot 与 winding-hot 一样为降额,不是跳闸(硬件 3.0)。板温在上电自检的 board : 行和 =tlm 的 mode 记录中查看。brake-wire 不停车:出现后须先停车检查刹车把手接线(硬件 3.0)。警告:下坡时出现 regen-full,表示电子制动正在失效,须使用机械刹车。电池充满或 BMS 停止接受充电电流时, 固件无法将回馈能量转移到其他地方。
| 计时器 | 时长 | 条件 |
|---|---|---|
| 独立看门狗(IWDG) | 500 ms | 调度器被阻塞时复位 |
| 整车 dead-man | 5 分钟(4 分钟时先警告) | 仅在以下三个条件同时成立时计时:无任何需求、机器静止、所有控制源均未检测到人工操作(按键、挡位、开关变化、踏板移动)。行驶中不会触发 |
| 标定 dead-man | 10 秒 | 仅在会使机器运动的标定步骤期间计时:控制台静默 10 秒即中止标定并关断桥 |
| 台架命令看门狗(硬件 3.0,0.5.0 起) | 10 秒 | 某一路桥带电且模式不是 idle、整车通路关闭(drive off)、台架旋钮未开启、不在标定中时计时:控制台静默 10 秒即关断该路的桥(电机滑行)、清零需求、回到 idle,并报 [12] deadman(仅报告)。用于上位机程序退出或 USB 断开后,停止 iq / sref / spd / volt / pref 等台架命令 |
注:触摸屏的心跳应答不计为人工操作。
硬件 3.0
栅极驱动器的故障信号接入定时器刹车输入:驱动器报故障(VDS 过流、过温、供电欠压等)时, 由硬件直接封锁两路 PWM,不经过 CPU。该故障锁存,报 [2] drv;故障信号仍有效时, en 被拒绝(DRV<n> is holding nFAULT low),故障解除后执行 clear 恢复。
该通路只覆盖栅极驱动器自身检测到的故障。软件过流、母线电压、看门狗、堵转等保护仍由 CPU 执行。 硬件 3.0 没有急停输入,电源开关即为停机手段。整机级的硬件急停能力须由系统设计者在板外实现。
硬件 2.0
警告:本板不提供硬件级急停通路。板上没有从输入到栅极、不经过 CPU 的关断通路 (栅极驱动器自身的 VDS 过流保护除外)。固件急停为 1 kHz 轮询的软件实现。 更换为自行开发的固件后,同样不具备硬件级急停通路。
整机级的硬件急停能力须由系统设计者在板外实现。本板只提供急停输入接口。详见《产品规格书》Rev. 1.2 §19.2 与「已知限制」一章。
clear 主电源断开后恢复、而逻辑电源保持供电时(调试时 USB 保持连接,或整车更换电池), 栅极驱动器会掉电复位,对应通道的电流测量会带有噪声(约 900 mA 峰峰值)。
该状态下,除噪声外其他读数均正常:零点位于中点、开路直流为几毫安、 故障寄存器无报错。唯一的表现是 learn <m> rl 每次都失败。
clear [不运动] 0.4.19 起,同时重启电流测量链clear 即可。回执中增加一句 measurement chain restarted; 恢复不成功时报告失败。clear 无法恢复。它返回成功,零点和直流读数均正常, 但该通道仍不可用,只能复位整块板。注意:整车更换电池属于正常工况。更换电池后若 learn 失败或电流读数异常, 先执行 clear(或复位),再排查其他原因。
0.4.23 起,上电自检因供电原因失败时,本板自动重试一次:
| 自动重试的项目 | 母线电压、栅极驱动、栅极驱动报故障、电流零点、电流采样初始化。这五项失败均表示主电源未就绪 |
| 重试时机 | 母线电压回到 10–45 V 并稳定 1 秒之后 |
| 重试次数 | 每次供电恢复只重试一次。重试不成功则保持失败状态,不反复重试 |
| 不自动清除的项目 | 霍尔、斩波等故障。这类故障与供电无关,不自动清除 |
控制台输出以下几行,前缀固定,可供程序直接识别:
POST retry: <结果>
re-armed: drivers reconfigured, measurement chain restarted, offsets re-zeroed, trip cleared
cannot re-arm: <原因>更换电池的流程为:装上电池,待电压稳定后,本板自动恢复。 串口 clear、CAN 清故障与自动重试执行完全相同的操作。
0x210 挡位字节 bit7(0.4.22 起) 控制板在 0x210 挡位字节的最高位(bit7)发出上升沿时,本板执行与串口 clear 相同的全部操作。 挡位仍位于低 3 位,两者互不影响。
注意:判定依据为 bit7 自身的上升沿,不是电平,与 0x210[6] 序列号的逐帧变化无关。
司机侧的触发动作(连拨两次 P / 长按 N / 屏幕按钮)由控制板决定, 见控制板说明书 §4.6。本板只识别该位的上升沿。
param list [不运动] 所有可设置的量:名称、单位、范围、默认值、当前值、是否可存盘
param get <name> [不运动]
param set <name> <v> [不运动]0.4.17 的参数表共 47 行。本书不列出参数表,以板上 param list 的输出为准。 param list 中的 min / max / default 与固件实际执行的限值来自同一处定义,两者一致。
一、单位包含在参数名中,值均为整数。 例如 vbus_mv=40152,而非 vbus=40.152。 部分参数的单位经过缩放(%、100ms、kph10、10w), param list 会给出单位。
二、命令回显成功不代表命令生效。 每次修改后均应回读。param set 返回的是本板写入后 实际读到的值,不是发送的值。
三、save 要求两个桥均关断。 保存的是本板当前实际持有的值。
simple_mode、estop_armed、pot_debug 等。设置错误时首次使用即可发现, 未设置时不产生任何提示,上位机应将这些参数明确显示给操作员。pot_bench_ma(台架旋钮,见 9.4)复位后为 0,param set 成功时返回 code=not-persisted。pot_debug) 板上两个电位器用于调试,出厂默认关闭。关闭时:
| 写入 | 返回 |
|---|---|
param set thr_src 1(或 2,选电位器作为油门) | code=wrong-state |
param set pot_bench_ma 500(台架旋钮作为 iq 命令) | code=wrong-state |
使用前须先执行 param set pot_debug 1。该开关同时控制上述两项。
关闭时,油门源立即从电位器切回踏板,并在控制台给出提示。
台架旋钮 pot_bench_ma 的值同时表示开关和量程(param set pot_bench_ma 800 即为开启, 且旋钮旋到底对应 800 mA),开启时必须同时给定授权的电流量程。该功能绕过整车仲裁 (挡位、速度带、整车限幅均不参与),电机层保护全部保留:功率上限、电压包络、 堵转计时、热降额、过流跳闸均有效。
=tlm 遥测 tlm [不运动]格式:=tlm <版本> <记录> <键>=<值> ...,以 =tlm end 结束。所有值均为整数,单位包含在键名中。
当前版本号为 2。版本规则:
记录:板级 sys / veh,CAN 四条 can / canlink / cantx / canreq, 每台电机各三行 m1 / m2。
0.4.18 起,veh 增加五个键,用于判断车辆不动的原因(追加字段,版本号不变):
| 键 | 含义 |
|---|---|
gearblk | 挡位请求是否被拒绝。1 = 请求的挡位被互锁拒绝(见 §5.5 第一条) |
gearsel | 请求的挡位,与实际生效的 gear 分开报告 |
gearsrc / thrsrc | 挡位和油门当前所属的控制源(ctrl_src_t 的枚举值) |
armwhy | 未使能的原因码,stat 将其转换为文字说明。0 = 已使能 |
armwhy 的码只增加、不重新编号;客户端遇到不认识的码时,应按「有原因但无法识别」处理, 不得视为 0。
0.4.24 起,sys 增加三个键,记录上一次运行的结束方式(追加字段,版本号不变):
| 键 | 含义 |
|---|---|
rst_wdog | 1 = 上一次运行被看门狗复位(程序卡死) |
rst_cpu | 1 = 上一次运行因处理器故障结束(HardFault 类) |
rst_trip | 1 = 上一次运行在跳闸状态下结束 |
注意:这三个键在复位后保留,断电后清零。三个键均为 0 时,表示上一次为正常关机,或本板刚经历过断电。
build 记录:0.4.25 起报告 hw=(镜像所针对的硬件版本);0.5.0 起另报告 hw_detected=(开机识别结果,见 §1.4.1)。 两者不一致时,本板拒绝打开功率级。
硬件 3.0(0.5.0 起),mode 记录增加以下键(追加字段,版本号不变):
| 键 | 含义 |
|---|---|
brk_mv / brk_wired / brk_on | 模拟刹车读数(连接器端 mV)、把手是否在线、是否在刹车 |
ntc1 / ntc2 / ntc_max / ntc_diff | 两路板温、较高者、两者之差(°C) |
board_pm / board_ok | 板温降额系数(‰,1000 = 不降额)、两路 NTC 读数是否有效 |
两个坐标系的约定:
| 字段 | 坐标系 |
|---|---|
rpm_veh / iq_veh_ma | 整车坐标系:正 = 向前。判断加速或制动时须使用这两个字段 |
rpm / iq_ma | 电机自身坐标系。双电机整车中一侧电机反向安装,该侧的这两个字段与整车速度符号始终相反 |
一份遥测快照中的各字段并非同一时刻的值(分别由 20 kHz 中断和 1 kHz 任务更新,取快照时不加锁)。 不要用其中两个字段计算需要同时性的量,例如电压乘电流。需要功率时,使用环内计算并上报的功率值。
=param 与 =calib 配置界面用 param list 获取参数表,标定向导用 calib list / calib status 获取两张表 (测量 7 步 / 录入 4 项,当前帧版本 2)。
calib status 为每个通道提供 needs= 字段,列出该通道尚待填写的录入项。 上位机必须向用户显示该字段:测量步骤显示「4/4 完成」时,若极对数未填写, 该通道仍无法进入速度模式。
COMMANDS.json 机器可读的命令清单随发布包提供,不存储在板上。共 59 条命令,每条包含:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
id | 只追加,不复用。上位机的中文说明按该字段关联 |
name | 实际发送的命令词 |
args | 参数格式 |
scope | board / motor |
needs | none / idle / bridge / torque / commissioned,界面据此置灰 |
danger | none 只读 / gates 改变本板状态但不会使机器运动 / motion 可使机器运动 |
一条命令有多种形式时,danger 取其中最高的等级。
经典 CAN,与上位控制板对接。协议由控制板一侧定义,本板按该协议实现。 本板为拓扑 A(一板双电机)。
| ID | 方向 | 周期 | 内容 |
|---|---|---|---|
0x210 | 控制板 → 本板 | 20 ms | 油门‰、转向‰、allow_drive / brake 标志、挡位、速度档位、序列号、超时请求 |
0x211 | 本板 → 控制板 | 20 ms | health、两轮车架机械转速、挡位回显、指令有效位 |
0x212 | 本板 → 控制板 | 100 ms | 母线电压 mV、母线电流(10 mA/LSB)、车速(0.1 km/h) |
链路健康以序列号是否变化判定,不以是否收到帧判定。对端应用挂死但邮箱中残留帧时, 不会被判为健康。链路超时下限为 3 个帧周期,上限为 500 ms。
收到控制板报文之前,本板不发送任何帧。总线上没有控制板时,本板不主动发帧。
控制板一侧须遵守以下约定:
0x211[0] bit7 = 刹车驱动已使能。该位表示板上存储的设置,不是测量值: 执行器脱落、断线或卡死时,该位仍为 1。该位只表示本板收到的 brake 位会被送到 H 桥, 不能作为车辆可以停止的依据。该位为 0 时有两种含义(未安装执行器 / 已安装但未使能), 总线上无法区分,不要将 0 直接显示为刹车故障。0x211[7] bit6 = 本地锁生效中(0.4.11 起):本板暂不接受总线指令。0x210 挡位字节的 bit7 = 清故障(0.4.22 起,上升沿触发,见 §8.6): 挡位仍位于低 3 位。控制板置位一帧即可,不要持续置位。0x212),消费端应直接使用该值,不建议自行用转速乘轮周长计算。 轮周长存储在本板上。仪表显示与本地操作经外部 TTL 串口。本板按固定节奏向屏推送状态,屏侧只负责显示与按键输入。 屏心跳中断时产生 hmi-lost(仅报告),车辆滑行停止,须先松开踏板才会再次接受挡位。
注意:外部串口 CN36 的信号线不耐 5 V,接 5 V TTL 设备时须在板外加电平转换。见《产品规格书》的通信接口与「已知限制」两章。
Bootloader 占独立分区,应用占一个区(464 KB)。
注:0.4.17 及更早为 A / B 双槽,应用区为 232 KB;0.4.18 起合并为单槽,应用区为 464 KB。
警告:单槽结构无回滚。升级过程中途中断时,板上将没有可用的应用程序。
升级中断后,Bootloader 和 ROM 引导两条通路在无应用程序时均可工作, 重新写入镜像即可恢复,无需返修。上位机使用 Bootloader 通路。
每个发布版本为一个目录,包含:
| 文件 | 说明 |
|---|---|
FOC_Double_C-app.bin / .hex | 应用镜像。0.4.17 及更早为 -slotA / -slotB 两个文件 |
bootloader.bin / .hex | Bootloader |
MANIFEST.txt | 版本、构建标识、各镜像长度与 CRC32、工具链、构建时间、主机测试结果 |
SHA256SUMS | 上述每个文件的校验和 |
COMMANDS.json | 机器可读命令表(见 §10.3) |
BOARD_TEST.txt | 板上验收记录 |
source.zip | 该版本的完整源码 |
硬件 3.0 的发布包目录名带 -hw3.0 后缀,例如 FOC_Double_C-0.5.0-9fe4a05-hw3.0; MANIFEST.txt 中的 hw: 行注明镜像所针对的硬件版本。上位机据此只向对应硬件版本的板子提供该发布包。
0.4.20 的 MANIFEST.txt 摘要:
name: FOC_Double_C
version: 0.4.20
loader: bootloader.bin 5364 bytes, crc32 d0d25cfe, load 0x08000000
application: FOC_Double_C-app.bin 233540 bytes, crc32 ..., load 0x08008000
host tests: 244246 checks, 0 failure(s)警告:升级会清空板上存储的标定记录。升级前须按本节备份。
上位机的写入流程为:进入 ROM 引导 → 整片擦除 → 写入 → 逐块回读校验。 因此更新固件等同于整片重新烧写,板上存储的标定记录会被一并擦除。
被擦除的内容分两类:
| 内容 | 能否手动恢复 |
|---|---|
R、L、电流环增益、极对数、轮周长、额定功率、auto_arm 等设置 | 可以。通过 param / mot 命令,按备份记录重新输入 |
| 霍尔扇区表(两路各六个边界) | 不能手动输入。只有 learn <m> hall 扫描能生成霍尔表,且须将驱动轮架空 |
已装车的整车重新执行霍尔扫描耗时较长,因此升级前须先备份。
升级前(0.4.20 起)
report [不运动] 完整换算链,保存一份
hall dump 1 [不运动] 第 1 路的霍尔表
hall dump 2 [不运动] 第 2 路的霍尔表hall dump 会打印一行可直接粘贴回去的命令,格式如下:
put it back with: hall set 1 15462343a96e139880c385ee3119ce f99b599c将两路的这两行与 report 的输出一并保存为文本文件。
注意:这两行只对本板的对应通道有效。末尾八位为校验码,覆盖本板 UID 和电机号。 将一块板的霍尔表写入另一块板,或将第 1 路的霍尔表写入第 2 路,会被拒绝。 霍尔表与电机不匹配时,其他检查均不报错,电机仍能运转,但换相角存在几度偏差, 相同力矩下电流增大,且外部无明显异常。备份文件须按电路板 UID + 电机号归档,不要只按板型号归档。
升级后
hall set 1 <粘回第 1 路那一行> [不运动]
hall set 2 <粘回第 2 路那一行> [不运动]
save [不运动] 未执行 save 时仅保存在内存中然后按 report 的记录重新输入 R、L、增益、极对数、轮周长、额定功率、auto_arm, 再执行一次 save。
注意:hall set 只恢复霍尔表。执行成功不代表全部标定已恢复; 接线方向、R/L、增益为各自独立的记录,缺少的仍需补齐,请用 setup 核对。
手动输入的数值不等于完成了对应的标定步骤。 以上步骤全部完成后, setup 显示三项均为 SET,而 calib status 仍将 wiring 列为下一步。 接线方向由测量得到,mot 只写入其数值,不将该步骤标记为已完成。
两类查询的区别:
| 问题 | 查询命令 |
|---|---|
| 本板当前使用的数值 | setup / report:手动输入后显示正确 |
| 尚未执行的标定步骤 | calib status:记录步骤是否执行过,手动输入数值不改变该状态 |
能正常行驶的整车无需为此重新执行 learn:数值齐全,电机正常出力。 需要「标定流程已完成」的记录(出厂验收、交付单)时,须实际执行一次 learn <m> wiring。
另有两点须注意:
dtc(死区补偿)按千分之一周期设置,而 report 按纳秒显示。 149 ns 和 144 ns 重新输入后均变为 150 ns(3‰)。几纳秒的差异不影响使用, 但数值不会与原值完全一致。speed_limit_rpm 等限速项不在上述清单中,属于整车配置, 须按整车重新设置。0.4.19 及更早的固件:这些固件上 hall dump 打印的命令行超过控制台可接收的长度, 无法输入。从 0.4.19 或更早版本升级的这一次,霍尔表只能重新扫描; 升级到 0.4.20 之后,此后每次升级均可备份。
ver [不运动] 版本号和 crc ok
setup [不运动] 标定与录入项是否仍在param get simple_mode:0.4.15 起该参数默认值为开启, 擦除后该参数恢复为默认值。param get auto_arm(见 §5.5)。ver 中 hw_detected=3.0。装有刹车执行器的整车,核对 brake on 已保存(§5.3)。硬件 3.0 板只能使用 0.5.x。出厂未烧写 0.5.x 的硬件 3.0 板,须先烧写 0.5.0:
ver 输出 hw_detected=3.0 与 crc ok。learn <m> auto,再按 §3.2 录入四项,save。| 版本 | 日期 | 内容 |
|---|---|---|
| 0.5.0 | 2026-10-27 | 仅硬件 3.0,首个硬件 3.0 版本,包含 0.4.29 的全部功能:开机识别硬件版本,镜像与电路板不符时拒绝打开功率级(§1.4.1);栅极驱动器故障接入定时器刹车输入,硬件直接封锁 PWM(§8.3);CN3 模拟刹车与断线检测([25] brake-wire)、SW3 本地锁拨码、两路板温降额([24] board-hot)(§1.3.2、§8.1);台架命令看门狗(§8.2);无急停输入(§8.3);=tlm 增加 hw_detected 及刹车 / 板温各键(§10.1)。 |
| 0.4.29 | 2026-09-24 | 修复惯量标定:速度预测只用于采集规划,不再错误地提前拒绝或使记录窗口过短;失败报告区分「已采样」和「未拟合」。 |
| 0.4.28 | 2026-09-23 | 修复 ADC 采样串扰、双路零点互相污染与窗口扫描激励过量,增加停转检查;镜像描述头增加扩展段,记录镜像所针对的板型与硬件版本。 |
| 0.4.27 | 2026-09-16 | 整片擦除后开机提示同时列出霍尔表与电流环整定需要恢复(hall dump 可不转电机恢复霍尔表);含 0.4.25、0.4.26 的内容。 |
| 0.4.26 | — | 未单独发布。电流环带宽 bw 为 0 时写入 R / L 被拒绝,并提示顺序 bw → R → L → save;save 指出未整定电流环的通道。 |
| 0.4.25 | — | 未单独发布。硬件版本号改为 2.0(id 的 hw_rev=、=tlm build 的 hw=);控制台把 pp <m> <n> 作为极对数的首选,learn <m> pp 标明为铭牌缺失时的兜底方法(§3.2)。 |
| 0.4.24 | 2026-09-10 | =tlm 的 sys 记录追加 rst_wdog / rst_cpu / rst_trip 三个键,报告上一次运行是否因看门狗、处理器故障或跳闸结束,遥测版本号不变(§10.1)。 |
| 0.4.23 | 2026-09-10 | 上电自检因供电原因失败时,母线回到 10–45 V 并稳定 1 秒后自动重试一次(每次供电恢复只试一次,霍尔 / 斩波类故障不自动清除),控制台增加 POST retry: / re-armed: / cannot re-arm: 三种固定前缀的输出(§8.5)。 |
| 0.4.22 | 2026-09-10 | 0x210 挡位字节 bit7 定义为清故障(上升沿触发),执行与串口 clear 相同的全部操作(§8.6)。 |
| 0.4.21 | 2026-09-10 | 构建时校验 flash 分区地址的一致性,开机横幅改为读取镜像描述头中的板型和硬件版本。 |
| 0.4.20 | 2026-09-08 | hall dump 输出的恢复命令改为一个 30 位十六进制串(五个参数,约 47 字符),可在控制台完整输入。 |
| 0.4.19 | 2026-09-08 | 主电源中断后恢复时,clear 同时重启电流测量链(§8.4)。 |
| 0.4.18 | 2026-09-07 | 应用区改为单槽、无回滚(§11.1),learn <m> rl 拒绝时报告判定所用的数值并给出复核命令,=tlm veh 追加 gearblk / gearsel / gearsrc / thrsrc / armwhy 五个键(§10.1),纯 CAN 控制的整车可自动起桥(§5.5)。 |
| 0.4.17 | 2026-09-03 | 背景 ADC 采样改为 DMA,母线注入组不再被关闭,learn <m> rl 的点间等待从 60 ms 延长到 250 ms 并在测量前等待转子静止(每次 rl 约增加 0.8 秒),电流零点测不到样本时改为拒绝执行,不再触发看门狗复位。 |
| 0.4.16 | 2026-09-02 | 修复背景采样关闭母线注入组、导致欠压保护不动作的问题(此前发布的固件均受影响),新增故障码 [23] vbus-sense(§8.1),safety 行增加 conv / bridges 两个字段,栅驱关闭时心跳不再将量程底值显示为电流。 |
| 0.4.15 | 2026-09-02 | 新增极简模式与踏板使能手势(默认开)、踏板零点重映射、learn <m> auto、「测量 / 录入」两张标定表(=calib 帧版本 2,极对数不再属于必需步骤)、板载电位器总开关 pot_debug(默认关)和 armed / partial / refused 三个蜂鸣音型。 |
| 0.4.14 | 2026-09-01 | 修复发布包校验清单漏项,该问题导致 0.4.12 / 0.4.13 客户端下载不完整。 |
| 0.4.13 | 2026-09-01 | 新增 id 命令,用一行输出本板身份信息。 |
| 0.4.12 | 2026-09-01 | 遥测中增加板型自报,上位机无需人工选择板型。 |
| 0.4.11 | 2026-08-29 | 新增台架旋钮 pot_bench_ma、本地锁(lock,上报到 CAN 0x211[7] bit6)和随包发布的机器可读命令表 COMMANDS.json。 |
注:0.4.12 与 0.4.13 已从发布服务器索引中移除(这两版的发布包校验清单不完整, 客户端下载会失败)。请使用 0.4.14 或更高版本。
功能与版本的对应关系(上位机与整车文档编写前置条件时以本表为准):
| 功能 | 起始版本 |
|---|---|
| 硬件 3.0 支持(开机识别、硬件封波、模拟刹车、SW3、板温降额、台架命令看门狗) | 0.5.0(仅硬件 3.0)。0.4.x 不支持硬件 3.0,不得烧到硬件 3.0 板上 |
=tlm build 的 hw= | 0.4.25 |
标定备份 hall dump / hall set | 0.4.20。0.4.19 已有这两条命令,但 dump 输出的命令行无法输入,0.4.20 之前无法备份标定 |
clear 重启电流测量链 | 0.4.19。更早版本在主电源中断后只能复位整块板(§8.4) |
| 单槽、无回滚 | 0.4.18。从 0.4.17 及更早版本升级时为整片重新烧写 |
=tlm veh 的 gearblk / gearsel / gearsrc / thrsrc / armwhy | 0.4.18。更早的固件不报告挡位被拒绝的状态 |
纯 CAN 整车自动起桥(挡位归总线 + 链路有效 + ALLOW_DRIVE) | 0.4.18。更早的固件上此类整车在默认设置下无法起桥,且不提示原因,须升级(§5.5) |
故障码 [23] vbus-sense | 0.4.16。更早的固件没有该项检查,母线快速读数停止时不报告 |
极简模式 / 踏板手势 / learn auto / calib v2 / pot_debug | 0.4.15 |
id 命令 | 0.4.13 |
COMMANDS.json / 本地锁 / 台架旋钮 | 0.4.11 |
CAN 0x211[0] bit7 刹车使能位 | 早期固件该位恒为 0,与「未使能」无法区分。接入安全判据之前须确认固件版本 |
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| Rev. 1.8 | 2026-10-27 | 增列适用硬件 3.0(固件 0.5.0),硬件 2.0 对应固件更新到 0.4.29:新增 §1.4、§11.5,修订扉页、§1.1、§1.3、§2.4、§3.2、§5.1、§5.3、§8.1 – §8.3、§10.1、§11.2、§11.4、§12 – §14。 |
| Rev. 1.7 | 2026-09-17 | 文字修订,内容不变。 |
| Rev. 1.6 | 2026-09-10 | 对应固件 0.4.24,修订 §10.1。 |
| Rev. 1.5 | 2026-09-10 | 对应固件 0.4.23,新增 §8.5、§8.6,修订 §10.4 与扉页。 |
| Rev. 1.4 | 2026-09-08 | 修订 §11.3。 |
| Rev. 1.3 | 2026-09-08 | 对应固件 0.4.20,重写 §11,新增 §5.5、§8.4,修订 §10.1 与 §12。 |
| Rev. 1.2 | 2026-09-04 | 新增 §1.3,修订 §5.1。 |
| Rev. 1.1 | 2026-09-03 | 对应固件 0.4.17,修订 §8.1 与 §12。 |
| Rev. 1.0 | 2026-09-02 | 首版,对应固件 0.4.15。 |
硬件侧的限制见《产品规格书》「已知限制与使用须知」一章,本表只列固件侧限制。
| # | 项 | 说明 |
|---|---|---|
| A | 位置模式静止分辨率 ±30° 电角 | 由霍尔反馈决定,调整增益不能改善。见 §4.2 |
| B | 持续低速大电流爬坡时被热模型降额 | 车辆动力减弱属于保护动作,不是误动作 |
| C | CAN 转向字段解析并回报,但不执行 | 差速转向混合律未标定 |
| D | CAN 升级协议开发中 | 当前升级通过串口 |
| E | 磁链 λ / Ke 不写入 Flash | 仅用于诊断,断电后需重新执行 |
| F | 绕组热模型的时间常数为估计值 | 时间常数只影响达到降额点的快慢,不影响降额点(降额点由实测电阻和铭牌功率决定)。不能据此推算「峰值可持续 X 秒」一类数据,该数据须用仪器实测;硬件 2.0 板上无温度传感器,硬件 3.0 的板温 NTC 测的是功率级,不是绕组 |
| G | 同时装有挡位开关并开启极简模式的整车,手势完成后开关拨到 N 不起作用 | 见 §6.6。此类整车请关闭极简模式 |
| H | 硬件 3.0 没有急停输入 | 电源开关即为停机手段;整机急停须在板外实现。见 §8.3 |
| I | 硬件 3.0 的板温降额门限(70 °C 起、100 °C 降至零)为保守取值 | 后续版本可能按实测调整,以板上 fault codes 与版本历史为准 |
命令以板上 help 的输出为准。下表按用途分组,标记含义见 §2.2。
查询(全部 [不运动])
| 命令 | 作用 |
|---|---|
help / ? | 全部命令 |
ver | 固件版本、镜像长度、CRC、MCU 唯一 ID |
id | 一行输出本板身份信息 |
stat | 各通道当前状态 |
report | 完整换算链,每一级标明来源 |
tlm | 同 report 内容,键=值格式,供程序读取 |
fault / fault codes | 当前故障 / 完整故障表 |
hall | 霍尔码、扇区、转速、错误计数 |
phase / io / chop / can / slim / prof | 相电流、开关量、泄放、CAN、限幅、性能剖面 |
dump / hdump | 录波结果 |
设置与存储(全部 [不运动])
| 命令 | 作用 |
|---|---|
setup | 尚未完成的设置项 |
param list / get / set | 参数表 |
pp <m> <n> | 极对数 |
trip / stall / therm / slim / plim / dtc / env / smp | 保护门限与环路设置 |
save / load / forget | 存储 / 读取 / 恢复出厂值 |
beep [名字] | 试听蜂鸣音型 |
estop / lock / rc / hmi / boot | 急停(硬件 3.0 无急停输入,estop on 被拒绝)、本地锁、遥控协议、屏、引导 |
标定(除 pp 外全部 [运动])
| 命令 | 作用 |
|---|---|
learn <m> auto | 一次执行四个必需步骤 |
learn <m> wiring|rl|hall|inertia | 单步测量 |
learn <m> pp | 极对数计数。[不运动] 桥必须关断,由人手动转动车轮 |
learn <m> window|flux | 可选步骤 |
calib list / calib status | 两张表与进度 |
cal | 电流零点 |
thr cal | 踏板行程标定 |
开关
| 命令 | 作用 | 标记 |
|---|---|---|
en <m> | 该路功率级带电 | [带电] |
dis <m> | 关断该路的桥 | [不运动] |
stop | 立即关断两个桥,不带参数,不检查前提条件 | [不运动] |
clear / rearm | 重新使能 | [不运动] |
直接命令电机(全部 [运动])
| 命令 | 作用 |
|---|---|
mode <m> idle|ol|torque|speed|position | 选择控制环 |
iq <m> <mA> | 转矩 |
sref <m> <elec rad/s> | 转速(控制台换算为 rpm 并打印) |
pref <m> <deg> | 位置(机械角) |
volt / spd | 开环电压 / 开环转速 |
step / rec | 阶跃响应与录波 |
整车
| 命令 | 作用 | 标记 |
|---|---|---|
drive | 各控制源、合并结果、实际生效的限速 | [不运动] |
drive on / off | 需求能否到达电机 | [带电] / [不运动] |
drive wheel|watts|limit|band|imax|invert|auto|regen | 整车设置 | [不运动] |
gear / band / thr | 由控制台设置挡位 / 档位 / 油门 | [运动] |
brake on|off|apply|release | 刹车驱动 | [带电] |
road | 撤销台架设置,交由踏板控制 | [不运动] |
Daliang Auto · D2842-400-HB 出厂固件说明书 · 固件 0.4.29(硬件 2.0)/ 0.5.0(硬件 3.0) · 文档 Rev. 1.8 · 2026-10-27